土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 需要不需要设置泵房

需要不需要设置泵房

发布于:2007-06-16 20:55:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我做个六层办公楼,屋顶设了消防水箱,送到消防队审查,非要做个泵房,请问有规范规定要设泵房的吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • owens
    owens 沙发
    要看你的室外供水压力,如不能满足消防时所需水压,那肯定要加泵了。
    2007-06-17 01:56:17

    回复 举报
    赞同0
  • wolfzerg
    wolfzerg 板凳
    屋顶消防水箱只能保证前面5~15分钟的消防水量,后面消防时间则需要通过消防水泵保证最不利点的消防水压和水量,设置消防泵是必须的!!
    2007-06-16 23:10:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我在做一个残疾人服务中心,不知是否设消火栓?

它体积小于5000立方米,不知道是否设消火栓,如果设消防水量如何确定,还是上自动喷洒?

回帖成功

经验值 +10