土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 吉林地区直埋管道热补偿怎么做???
供热方式是低温大流量运行供回水温差不超过20度。最高回水温度在40到50之间或者50+。计划 敷设一条DN400 450米,变径后DN350 200米。请问大家怎么做热补偿啊?用做不?

全部回答(22 )

  • siminece

    呵呵:)井在管道L~15M处,井壁(固定支架)+分支管阀门+一套筒补偿器管径DN250,供回水温度是95-70摄氏度,工作压力6Kg
    (好像当时套筒补偿器很流行,2000年后玻纹补偿器很流行)
    2007-06-22 11:42:22 来自 PC 评论 举报
  • ytk1979

    130度一下的,我一般也没考虑补偿!
    2007-06-21 23:13:21 来自 PC 评论 举报
加载更多