正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(2 )
主题
回复
粉丝
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 210 人订阅
阅读下一篇
现在使用的是550RT的约克离心式冷水机组,工业冷冻,全年运行,基本有10个月在70%~85%负荷运行,节能降耗提上议事日程后,考虑改为VSD驱动。 存在问题和后顾之忧:1、电机需要更换2、投资比较大3、对节能效果没有把握。4、目前采用固态启动。请教做过改动的给予指点,大家的看法可以谈谈。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板1\我选用的是百福马的12HP涡旋机4台,简单的分成独立的四个系统;
2\就是一般的33.5/27.7度新风,湿度在60~65%之间,要求的出风温度为22.5度,16000CMH风量,150KW应该可以满足
3\呵呵,没有多考虑运行的最低的外界环境温湿度,用在什么地方都不太清楚,只是没有要求就按常规的做;在这点确实是做得不足,以后得注意.至于结霜接冰的问题,就是冷凝水接冰给堵住,6排管本来就阻力较大,
回复 举报
1、压缩机配多少匹的?
2、你的设计冷量是在新风温湿度参数以及出风温湿度参数多少时的冷量?
3、该空调箱的运行最低外界环境温湿度是多少?为什么要考虑结霜?
片据感觉没问题,建议将每个流程长度减小一半,即9米。这样流程数量增加一倍。
回复 举报