土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 关于过街天桥下穿10KV高压线的问题

关于过街天桥下穿10KV高压线的问题

发布于:2012-10-31 11:08:31 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
我们这儿 做了个天桥,天桥上面有10KV高压线,净空4.25米 ,按规范要求 净空不够,想在天桥上面搭个棚,这个棚的材质有要求不?棚顶面与高压线最小净空是多少?
各位专家帮忙给解答下 谢谢了!!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 魔术师
    魔术师 沙发
    俺就不明白了,干嘛非要挪高压线呀。
    10KV高压架空线路与地面的垂直距离是6.5m,因此4.5m就不符合要求。这个4.5m是针对交通非常困难的地区,即车辆和农业机械均不能到达的地区的条件。目前要建过街天桥了,这个距离也是不满足要求的。
    为什么过街天桥就不能移移位置,离开高压线水平5m就啥事没有了。规范最小尺寸是1.5m。
    GB50293,城市电力规划规范
    2012-11-15 14:22:15

    回复 举报
    赞同0
  • wuxing225
    wuxing225 板凳

    非常感谢 学习了,看来先跟电力部门沟通沟通吧。
    2012-11-09 10:49:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政公用工程

返回版块

3.11 万条内容 · 175 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请有经验的老师指导,非常感谢

大家好,我是2013届明年将毕业的学生,签的是隧道和地铁的电气设备安装工作,现在想了解一下,可以学习哪些与此相关的知识和软件?比如:灯的布置,控制箱安装?

回帖成功

经验值 +10