土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 消防栓成环问题

消防栓成环问题

发布于:2012-10-31 10:28:31 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
《建筑设计防火规范》8.4.2.1室内消火栓超过10个且室外消防用水量大于15L/S时,其消防给水管道应连成环状。。。。这个室内消火栓超过10个的室内范围是什么,是一栋楼还是一个防火分区,如果一栋住宅,下边一层是划分了的好几个商业网点,每个商业网点2个消火栓,只一层的商业网点消火栓超过十个了,那消火栓系统还需要除了单体成环外,只一层商业网点消火栓再成环吗,虽然我是做的成环,但是10的范围我不是很清楚。。。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • dbcghy
    dbcghy 沙发
    建筑内所有消火栓相加超10个,应该是这样
    2012-11-02 17:18:02

    回复 举报
    赞同0
  • e起沉默
    e起沉默 板凳
    室内消火栓超过10个,应该指的是一座建筑室内全部
    2012-10-31 19:07:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.24 万条内容 · 1297 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

宿舍独立卫生间蹲便器使用自闭阀还是冲洗水箱?

请问职工集体宿舍,每间都有独立卫生间,卫生间内有一个蹲便器,是用延时自闭阀还是冲洗水箱呢?我之前都是用冲洗水箱的,但看《民用建筑节水设计标准》中说蹲式大便器应配套采用延时自闭冲洗阀、感应式冲洗阀、脚踏冲洗阀,是不是这种宿舍的独立卫生间内的蹲便器不能用冲洗水箱呢?自闭阀与冲洗水箱所需的压力和计算管径都有蛮大差别的,拿不准了,麻烦知道的人给点意见了。

回帖成功

经验值 +10