消防栓成环问题

发布于:2012-10-31 10:28:31 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
《建筑设计防火规范》8.4.2.1室内消火栓超过10个且室外消防用水量大于15L/S时,其消防给水管道应连成环状。。。。这个室内消火栓超过10个的室内范围是什么,是一栋楼还是一个防火分区,如果一栋住宅,下边一层是划分了的好几个商业网点,每个商业网点2个消火栓,只一层的商业网点消火栓超过十个了,那消火栓系统还需要除了单体成环外,只一层商业网点消火栓再成环吗,虽然我是做的成环,但是10的范围我不是很清楚。。。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • dbcghy
    dbcghy 沙发
    建筑内所有消火栓相加超10个,应该是这样
    2012-11-02 17:18:02

    回复 举报
    赞同0
  • e起沉默
    e起沉默 板凳
    室内消火栓超过10个,应该指的是一座建筑室内全部
    2012-10-31 19:07:31