设置了自然排烟,还需设置自然补风吗??
设置了自然排烟,还需设置自然补风吗??
求教:
工程概况:现有一个上海的丙类厂房,某生产区防烟面积1700平方,拟采用在屋面设置固定的采光带作为自然排烟,并在厂房下部设置电动百叶窗作为补风用。
但有个疑问:某高工说设置了自然排烟,不需再设置自然补风了,我查了上海及国家的相关规范并没没有此项要求,很疑惑,这位高工说的对吗??
发布于
2007-06-16 13:13:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
zhbchinaman
我觉得厂房下部设置电动百叶窗排烟效果好,正好利用热压差把烟排掉。平时还可用于自然通风!
2007-06-17 19:43:17
来自 PC
评论
举报
blackeye
规范上的确没有自然排烟条件下如何补风的条文,需要具体分析。我觉得自然排烟口如果面积足够大,且分布均匀,那么排烟口的一部分其实也可以当作补风口来用。
如果厂房真的全封闭,屋顶排烟口也不够大,那当然要增设补风百叶了。问题是电动的设施不仅多花钱,增加维护的工作量,而且不是百分百的可靠。所以最好的办法还是叫建筑专业开窗。