土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 设置了自然排烟,还需设置自然补风吗??
求教:
工程概况:现有一个上海的丙类厂房,某生产区防烟面积1700平方,拟采用在屋面设置固定的采光带作为自然排烟,并在厂房下部设置电动百叶窗作为补风用。
但有个疑问:某高工说设置了自然排烟,不需再设置自然补风了,我查了上海及国家的相关规范并没没有此项要求,很疑惑,这位高工说的对吗??

全部回答(4 )

  • zhbchinaman


    我觉得厂房下部设置电动百叶窗排烟效果好,正好利用热压差把烟排掉。平时还可用于自然通风!
    2007-06-17 19:43:17 来自 PC 评论 举报
  • blackeye
    规范上的确没有自然排烟条件下如何补风的条文,需要具体分析。我觉得自然排烟口如果面积足够大,且分布均匀,那么排烟口的一部分其实也可以当作补风口来用。

    如果厂房真的全封闭,屋顶排烟口也不够大,那当然要增设补风百叶了。问题是电动的设施不仅多花钱,增加维护的工作量,而且不是百分百的可靠。所以最好的办法还是叫建筑专业开窗。
    2007-06-16 22:02:16 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10