发布于:2012-10-31 10:05:31
来自:电气工程/成套电气设备
[复制转发]
我现在遇到一个项目,变压器室1250KVA的,低压母线我选的是100*10的双排,进线柜用的是2500A的断路器,断路器到主母排之间的铜排我用的是80*10的双排,我查了工艺,80*10的双排载流量也能达到2500A,可用户不同意,他说根据标准,1250KVA的变压器母排要求100*10的双排,所以从进线开关到柜顶主母排的铜排也得是100*10的双排,可是断路器接排的触头只有60宽,接80宽的排都恼火了,咋接100宽的排嘛。
请教下各位高手,有没啥子标准规定
主母排和进线柜分支排必须一样大吗?
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报