铺装边上的雨水管网,DN200的管,坡度千分之4.
沿铺装3m间距设置雨水口

请问老师,千分之4坡度 一百米有40cm高差,那雨水口深度怎么弄?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    可参见《室外排水设计规范》(2011年版)GB 50014—2006第4.7.2条规定: 雨水口连接管长度不宜超过25m。第4.7.4条规定: 雨水口深度不宜大于lm.
    2012-11-27 14:00:27

    回复 举报
    赞同0
  • gloomy3344
    gloomy3344 板凳
    是景观里面的雨水口么?我们这里雨水口埋深600,雨水口和检查井的起点埋深一般不小于1000的