(求助)钢筋混凝土挡墙的计算
(求助)钢筋混凝土挡墙的计算
本人计算一钢筋混凝土挡墙,允许承载力180KPA,填土厚7M,顶宽0.5m,我每次算得如果要承载力满足要求,底宽需7.2m,这个是不是太宽了,有没有什么好办法,比如说提高基底应力得方法,请大家帮帮我啊,非常感谢!!!
发布于
2004-09-23 12:30:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
henryshi1
看看的先:victory:
2008-11-05 18:17:05
来自 PC
评论
举报
upupup8309
1.8公斤的承载能力对于软基不算小了,按1:0.6-0.7坡应该没问题,7米高挡墙
可用1。贴坡式挡墙以降低土压力;2。用悬臂或扶壁挡墙,以减少基础应力。否
则基础太宽,工程量增幅太大,反而不经济。