一台配电总柜,给一台变频风机控制箱和一个动力插座箱供电。不开变频风机时,插座箱所带的电器工作正常,变频风机工作后,插座箱带的设备有一台摇床工作不正常转速不稳定。(注:摇床转速通过电位器可调!)。插座箱所带其他电器工作都正常。配电总柜功率70KW
变頻控制箱功率40KW,大于插座配电箱的功率。摇床功率45w 估计是谐坡干扰?可将摇床电源线中PE线摘掉,摇床工作正常(摇床工作供电交流220V ) 请高手从技术角度,给较详细的分析一下 谢谢

[ 本帖最后由 a_13902018653_b 于 2012-10-31 11:17 编辑 ]
  • zzhspeed
    zzhspeed 沙发
    有可能是谐波问题,电压质量不好啊。