土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 抗震规范6.1.14条请教!

抗震规范6.1.14条请教!

发布于:2007-06-16 10:21:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
抗震规范6.1.14条的条文说明中(p235):

剪切刚度比 r的计算式中

[A0,A1]=Aw+0.12Ac

是什么意思?请高手指点!
谢谢!
  • vexyu
    vexyu 沙发
    就是A0=Aw+0.12Ac,同样A1=Aw+0.12Ac,也就是说A0与A1都是采用将柱面积折算成墙的面积,再与墙的面积相加就是所谓的折算受剪面积
    2007-06-18 14:10:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急急!!请教柱加固

最近做一个工程原柱配筋不够,如按2006出的《砼结构加固设计规范》计算偏心受压过于复杂,而且软件不能完全模拟,各位大侠有没有什么好办法!!!!感谢