技术措施中4.1.25的第2条提到:空调通风系统与排烟系统合用,应在火灾确认后,开启排烟风口和排烟风机,并自动关闭与排烟无关的空调通风系统,按照这条考虑:排烟系统启动后,不和用的系统是否需要自动关闭与之在同一系统内的空调及通风系统?

请高手赐教!!!

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • woaiche
    woaiche 沙发
    我刚接触了一个这方面的工程
    排风系统的排风口一般前面都设电动阀,着火时就关闭了
    送风机前面的阀门一般都与送风机连锁
    我想这应该是LZ说的“自动”吧
    2007-06-20 16:03:20

    回复 举报
    赞同0
  • cosine_yu
    cosine_yu 板凳

    是的,
    2007-06-19 16:11:19

    回复 举报
    赞同0