请问:在低压配电中,N排的载流量的选择是与主母排一样大还是取其2/3~1/2,这个选择是否有标准的。

全部回答(9 )

  • 金边兰
    回答七楼:
    如果车间是三相对称负荷(比如是三相电动机)就可以。如果不是三相电动机对
    称负荷就不行。按规范零线不能小于相线的三分之一。
    2004-10-02 11:35:02 来自 PC 评论 举报
  • 大鼻山
    变电所里的N排按1/2相线选择最合理,大了是很大浪费