土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 求助:有关堤防涵闸地基处理
整个堤防处于均匀沉降,但是对于穿堤建筑物??涵闸来说就出现了不均匀沉降。地基情况是这样的:堤身为素填土,往下为2~4米的粉质粘土,再往下为6~8米的淤泥质土。
请问:如何处理涵闸的地基比较好?

全部回答(4 )

  • suoyh
    还有一点小问题,就是涵闸施工的时候是破堤施工,这样的话,底层土会出现
    回弹,地基应力是否会变小?有无影响?
    对于穿堤涵管来说,是灌注桩好还是采用复合地基好啊?那个造价高?
    2004-09-21 15:39:21 来自 PC 评论 举报
  • fz9102205
    楼上的
    淤泥地基经压载固结后承载力会加强很多,故旧涵闸沉降新建涵闸未必沉降,如
    已经复核计算则别论。桩基础不只是刚性的,如旋喷桩、深层搅拌桩、碎石桩
    等,复合地基也是指这些桩基与地基综合作用的地基。采用刚性基础底板不会悬
    空,因地基沉降是建筑物附加应力引起的,解决了建筑物承载,地基只剩土体自
    重应力,哪还会沉?堤防基础沉降那是堤身土压力作用的结果。
    2004-09-21 12:44:21 来自 PC 评论 举报