土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 卫生间台盆下水过快,造成溢水现象。请各位高手献策

卫生间台盆下水过快,造成溢水现象。请各位高手献策

发布于:2004-09-20 00:56:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
老式高层房子。铸铁的下水道。台盆下水管是用的 普通塑料软管,插入白铁管的下水道中,白铁管升出地面约15公分。塑料管插入的 深度约为10厘米。
当水龙头放水,台盆排水时,软硬结合处无溢水现象。当台盆内蓄有一定水量,然后拔开塞子放水,塑料软管插入白铁管处就会溢水。
请问:如何有效解决该问题?
我打算将排水管改细,这样排水速度就放慢了,能不能解决上述问题?
有没有大口转小口的塑料排水管?

请各位高手献策,兄弟先谢过了!!!!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • hanxiao_21
    hanxiao_21 沙发
    排水管变细,流速不是变快了吗?
    2004-09-20 11:17:20

    回复 举报
    赞同0
  • sanyanyinxi404
    将排水管改细,会使用上困难,建议将软管插入的更深一些,或铸铁管接高一
    点,也可能是存水弯有部分堵塞。
    2004-09-20 11:14:20

    回复 举报
    赞同0