土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 大地下车库基底处于不透水层,是否可以规避抗浮
一工程,大地下车库,8米1乘以8米4的柱网。看地勘报告,两层地下室,底板面标高-9.3m,地下水位-1.6m。-5m左右开始为不透水层的黏土层。地勘报告上写了句,若基底处于该不透水层中,在考虑各种措施的基础上可以不考虑抗浮。我个人认为理论上可行,但实际上操作起来比较困难。各位专家有没遇到这样的情况,不想做锚杆或者抗拔桩。甲方对造价要求比较高。

全部回答(16 )

  • lijiedsa
    10楼的建议比较好,呵呵,个人赞同!
    2015-06-01 17:32:01 来自 PC 评论 举报
  • houshengtao2005
    dengken205 发表于 2015-5-27 07:37 那勘察应明确提出危险及可能性。这事不能推给设计和施工来决定。勘察想在甲方面前卖个乖,但又不想承担责任:P
    2015-05-29 16:31:29 来自 PC 评论 举报