请问多层小区的采暖负荷概算怎么算?
请问多层小区的采暖负荷概算怎么算?
这个问题比较经验化,初步设计的负荷概算有没有一个系数,比如对于多层小区,有没有每平方米大概多少负荷的那种系数,请您提供一下,谢谢! 我在郑州。这个小区有多层 还有几栋11层的小高层。 周六就要用,谢谢您的解答。
发布于
2007-06-15 22:39:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
m1020n_ljx0703
我们这一般70W每平方。
2007-06-22 08:41:22
来自 PC
评论
举报
chinaren
城市热力网设计规范 cjj34-2002,采取节能措施的居住综合区是45-55w,指标已经包含5%的热力损失,适用与东北,华北,西北地区