求教:承台配筋率不足如何补救
求教:承台配筋率不足如何补救
某工程主体三层,灌注桩承台基础,承台下部灌注桩(500mm)4根,设计承台1.9米*1.9米,承台高1.0米,配筋12@200,主体施工完成后,最近省里抽查,有人提出图纸承台配筋率不满足最小配筋率0.15%要求,目前主体已经施工完成。请问这对结构有影响么?该如何加固处理?
发布于
2012-10-30 17:46:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
wjq184
设计出变更:在原承台上部加一层14@200钢筋网片,增加600厚混凝土。。。有用么???
2012-10-31 19:43:31
来自 PC
评论
举报
zhaozikangba
让设计院 出变更吧……这是设计问题……