土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求教:承台配筋率不足如何补救
某工程主体三层,灌注桩承台基础,承台下部灌注桩(500mm)4根,设计承台1.9米*1.9米,承台高1.0米,配筋12@200,主体施工完成后,最近省里抽查,有人提出图纸承台配筋率不满足最小配筋率0.15%要求,目前主体已经施工完成。请问这对结构有影响么?该如何加固处理?

全部回答(4 )

  • wjq184
    设计出变更:在原承台上部加一层14@200钢筋网片,增加600厚混凝土。。。有用么???
    2012-10-31 19:43:31 来自 PC 评论 举报
  • zhaozikangba
    让设计院 出变更吧……这是设计问题……
    2012-10-31 19:30:31 来自 PC 评论 举报