土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆桥架安装

电缆桥架安装

发布于:2007-06-15 21:45:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问各位电缆桥架连接可以电焊焊接吗?有没有规范说明。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 一枕黄粱
    一枕黄粱 沙发
    本人目前也在找关于桥架安装的规范,敢问各位桥架安装规范详细的名称是什么。我主要是想了解下在施工中不用预制弯头或是三通等,而是用现场焊接制作的方式。有无规范说明不能这样做的,现场制作的方式我想到时电缆安装会达不到所要求的电缆弯曲半径。
    2009-11-06 17:18:06

    回复 举报
    赞同0
  • bdlj
    bdlj 板凳
    桥架连接是绝对不可以电焊焊接的,安装规范里有明确规定!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2007-11-15 20:58:15

    回复 举报
    赞同0