土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 湿式系统中危险Ⅰ级的系统设计流量是多少?

湿式系统中危险Ⅰ级的系统设计流量是多少?

发布于:2007-06-15 19:39:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最近在做一个电子厂房的自喷,中危险Ⅰ级,由于厂房不做吊顶,因此按规范布置喷头时些地方有些密,我认为计算系统的设计流量应该是这样的:160(m2)/12.5m2=12.8个喷头,取13个喷头, 然后最末端喷头压力为0.1MPa,故喷头流量为80(L/min)×13(个)/60=17.3L/s,然后再用17.3×1.2=20.76 L/s,其中1.2是一个余量系数。
但是公司一个同事给我校对时,就说这样不行,应该按自喷规范9.1.3来计算,厂房的一个区域梁(不是最不利点的区域)比较多,喷头布了24个,他说是应该是24个喷头按都开放考虑,计算出来流量是35L/s,我简直被晕的!!因为是闭式喷头,不是开式喷头,不可能按全开考虑。而且这个开放的喷头应该也不是实际的喷头数吧,而应该是作用面积除喷头的保护面积吧,得出个数,再取整。
9.1.3 系统的设计流量,应按最不利点处作用面积内喷头同时喷水的总流量确定:
Qs=1/60*∑qi
中:Qs ――系统设计流量(L/s);

qi――最不利点处作用面积内各喷头节点的流量(L/min)

     n――最不利点处作用面积内的喷头数。

请各位高手指点一下!!谢谢!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 政委
    政委 沙发
    同意六楼说法.同事的说法应是正确.何谓最不利面积?个人认为最不利不一定是最远区压力最大点,布置喷头最密区流量最大处也可以认为是最不利点.不过最不利点喷头压力可暂按0.5mpa计算流量.二者可结合考滤.我们设计应是在规范内偏向最不利方向考滤才是.个人认为管网造价一定的话,喷淋泵流量杨程稍大点增加造价不会太多.
    2007-06-25 09:21:25

    回复 举报
    赞同0
  • wilsonfylee
    wilsonfylee 板凳


    其實這類的問題已爭論多于二十年了,smzh010的初部計算我是完全否定的,
    1) 何謂作用面積?—理解決!!理解!!!!!
    2) 若以smzh010的計算,何以規範中有規定水泵流量不少于30l/s
    3) 按smzh010的提出的概要應大于35l/s才合理
    2007-06-22 12:01:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

各位同行又没有碰到过这种情况,厂房消防问题

一钢结构厂房30mX25m,厂房内生产水泵,建筑定性为:耐火等级为二级的丁类厂房。给排水设计中,设计了雨水,建筑灭火器,没有设消防给水系统现消防支队提出:钢结构构件虽然刷防火涂料,但不能达到耐火等级二级,需做消防给水系统给以保护问题,该说法是否成立?防火涂料不能达到耐火等级二级?各位同行是否遇到过此类问题,如何解决?

回帖成功

经验值 +10