有用天正6.0的吗,有人计算有这问题没?
有用天正6.0的吗,有人计算有这问题没?
我用天正暖通6.0计算空调冷负荷时,外窗面积增大一倍多,但负荷结果只增加10%左右.
天正暖通6.0用的是负荷系数法,不知道TWT6.5用的是什么原理方法?
发布于
2007-06-15 17:57:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
sunjun_168
2楼
你外遮阳采用的是默认的0.8
输入0,你在看看
2007-07-06 19:26:06
来自 PC
评论
举报
sunjun_168
一、2楼,谢谢了!
还有其他回帖的,谢谢了!
二、我看了2楼的计算书,我仔细查了一下,发现你在计算时在窗户阴影面积里输入了数字.
而我计算时输入的是0(因为没有外遮阳)
三、我把外遮阳面积栏从0~1中输入不同的数据时产生了不可思议的结果.
分别输入0和0.01居然得出反差很大的结果.
四、外遮阳面积比输0,然后2倍,3倍窗户的面积得的结果很有问题!!
2007-07-06 19:24:06