土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 有用天正6.0的吗,有人计算有这问题没?
我用天正暖通6.0计算空调冷负荷时,外窗面积增大一倍多,但负荷结果只增加10%左右.
天正暖通6.0用的是负荷系数法,不知道TWT6.5用的是什么原理方法?

全部回答(7 )

  • sunjun_168
    2楼
    你外遮阳采用的是默认的0.8
    输入0,你在看看

    2007-07-06 19:26:06 来自 PC 评论 举报
  • sunjun_168
    一、2楼,谢谢了!
    还有其他回帖的,谢谢了!
    二、我看了2楼的计算书,我仔细查了一下,发现你在计算时在窗户阴影面积里输入了数字.
    而我计算时输入的是0(因为没有外遮阳)
    三、我把外遮阳面积栏从0~1中输入不同的数据时产生了不可思议的结果.
    分别输入0和0.01居然得出反差很大的结果.
    四、外遮阳面积比输0,然后2倍,3倍窗户的面积得的结果很有问题!!
    2007-07-06 19:24:06 来自 PC 评论 举报
加载更多