发布于:2012-10-30 16:10:30
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
许多项目的外墙保温会采用EPS、XPS、PUR等保温层材料来做,但我们的工程方希望采用无机绝热材料,具体到材料种类上,为3cm厚的复合硅酸镁铝板。根据复合硅酸镁铝板的材料说明,其具有绝热隔音不燃无毒等优势,但与同等体积的有机保温层相比,复合硅酸镁铝板明显偏沉,材料说明上建议把采用复合硅酸镁铝板的保温层荷载计入主体荷载中,不知这是否为常规做法?如果不是,那么把保温层荷载计入主体荷载的方式是否可行?
再者,材料说明上说可以用喷涂法也可以用浇注法,设计方需要画出对应的节点做法详图、门窗洞口构造示意图、勒脚部位构造示意图等,但是我目前只在规范上找到有机保温层的做法标准图,对于这种无机绝热材料,应该如何绘图?把有机保温层相关图中的有机板温层的填充和文字说明直接换成无机保温层的填充和文字说明,这样可以吗?以及其他做法有区别吗,比如界面剂、饰面层、分格缝、防水做法等等?
结构新人头回接触外墙外保温工作,即使看了材料说明,对复合硅酸镁铝保温板的了解也不透彻,再加上复合硅酸镁铝板的重量相对有机保温层而言沉了那么多,非常想知道在设计和施工过程中有哪些需要注意的,以及有哪些不明确的事情(或有争议的做法)需要我们和工程方再加以讨论的。如果哪本规范上有类似做法,或者哪位前辈做过类似工作,烦请分享一下具体方法或者图纸,非常感谢。
P.S. 附上部分材料指标
①主要成分:硅酸铝纤维、水镁石、海泡石
②含水率:≤4%
③密度:≤260千克每立方米
④抗压强度:大于等于0.35MPa
⑤抗折强度:大于等于0.20MPa
⑥燃烧性:A1
⑦外观颜色:乳白或浅灰
⑧规格尺寸:300×300×30mm,600×600×30mm
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳