关于水泵选型实用估算方法中的几个疑问

发布于:2007-06-15 16:52:15 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
水泵选型实用估算方法粗略估计出一幢约100m高的高层建筑空调水系统的压力损失,也即循环水泵所需的扬程:

1.冷水机组阻力:取80 kPa(8m水柱);

2.管路阻力:取冷冻机房内的除污器、集水器、分水器及管路等的阻力为50 kPa;取输配侧管路长度300m与比摩阻200 Pa/m,则磨擦阻力为300*200=60000 Pa=60 kPa;如考虑输配侧的局部阻力为磨擦阻力的50%,则局部阻力为60 kPa*0.5=30 kPa;系统管路的总阻力为50 kPa+60 kPa+30 kPa=140 kPa(14m水柱);

3.空调末端装置阻力:组合式空调器的阻力一般比风机盘管阻力大,故取前者的阻力为45 kPa(4.5水柱);

4.二通调节阀的阻力:取40 kPa(0.4水柱)。

5.于是,水系统的各部分阻力之和为:80 kPa+140kPa+45 kPa+40 kPa=305 kPa(30.5m水柱)

6.水泵扬程:取10%的安全系数,则扬程H=30.5m*1.1=33.55m。

有几个疑问:

A:第二点中输配侧管路长度是指水泵供回水管路的总管长还是最不利供回水管路的管长
B:第三点中空调末端装置阻力是指全部空调末端设备的阻力还是指最不利管路所属空调末端装置阻力
C:第四点中二通调节阀的阻力是指全部二通调节阀的阻力还是最不利管路空调末端装置阻力

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • hvac_ssq
    hvac_ssq 沙发
    飘过~~
    2007-12-27 15:58:27

    回复 举报
    赞同0
  • cgj430730
    cgj430730 板凳
    对于100m高的楼来说,选择单泵是不合理的.很明显泵的承压超过了1MPa.这个情况下要串联泵,或用上换热器.计算要相应改变的