阅读下一篇
(求助)该热水系统存在巨大问题如何解决?这个系统是这样的:从地下1600米深处抽取地热水,然后送给小区使用,因为该小区是别墅排屋类,要求是24小时不间断供应热水。所以回水管不能直接排放,但也不能重新被加热使用,所以直接输送到相邻的温泉浴场使用。现在该设计中,假设小区热水最大使用量是25T/H,温泉最大小时用水也暂估25T/H,选用的地热水泵扬程为140米,流量为60T/H,功率为45KW,变频的功率也为45KW。问题是:小区总是有低谷用水时期,也许在半夜4点的时候用水量非常少,只为5T/H,如果保持打开龙头即为热水,那么热水需要不断在循环中,所以地热泵需要几乎24小时开启。即使变频,可以调节流量,但是一点都不能减少该水泵的大量能耗。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报