土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 求助!关于IP防护等级的应用
目前在谈一个项目,业主要求低压盘柜的IP防护等级很高,我想知道有没有这方面的盘柜IP防护等级使用地点的标准,以便谈的时候可以把业主的要求降底一点,这样可以好做一点。

全部回答(12 )

  • hwc_wy
    有些是矿用的,特别是在底下工程中,比如矿井中等等要求就比较高,我们也做过,GGD也要做到IP54,没办法,我们在GGD内又做了一圈,铆钉铆上,又加了密封胶条,加了屡除和防护措施
    2007-06-19 10:09:19 来自 PC 评论 举报
  • jiangjy
    这不算太高吧,还没有要求你防爆呢!配电柜就是放在室内也没有说室内环境就很好呢,也许有粉尘。
    设计院如果信口开河还有审图办的人呢!
    2007-06-17 14:39:17 来自 PC 评论 举报