土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教这样接线有错吗
有两台电烤箱,纯电阻的。给烤箱加电源时,A烤箱采用A相加零线,B烤箱采用B相加零线。接好后单开A烤箱,考好需要10分钟,单开B也是10分钟烤好。可是同时开两烤箱,只需要8分钟就考好了。请高手们帮助分析一下,这是为什么?

全部回答(7 )

  • prettyabc
    长了见识了,回答的很不错啊
    2007-06-18 22:00:18 来自 PC 评论 举报
  • nanhu006
    二楼回答地确实让人无可挑剔,学习了。
    2007-06-18 17:09:18 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2084 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10