土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 水源热泵井水量不足,有什么办法

水源热泵井水量不足,有什么办法

发布于:2007-06-15 15:25:15 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
现在有一个项目,采用水源热泵机组,制冷量6000kw,需要井水量550m3/h,可是甲方打井只能提供300m3/h,并且不能再打井了,怎么解决,用混水设备能节约水?还是怎么,大家讨论一下吧

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • yanlufeng
    yanlufeng 沙发
    5楼网友;疏忽大意了吧? 看看你提的公式错在那里?!

    去年,我曾经纠正过两次类似的公式,这次不说了,请你自查.
    2008-04-23 21:48:23

    回复 举报
    赞同0
  • zhangxiaofeng506
    计算地下水量:用冬季热负荷和夏季冷负荷两个负荷进行确定。
    首先:按冬季热负荷确定。地下水流量V1=(建筑物总热负荷P1-热泵总输入功率Pj1)/(4.2*地下水可用温差)。
    其次:按夏季冷负荷确定。地下水流量V2=(建筑物总冷负荷P2+热泵总输入功率Pj2)/(4.2*地下水可用温差)。
    最后比较V1与V2,取大者即位水源热泵地下水流量
    2008-04-23 17:35:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 356 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

海水源空调设计案例

这是北京一经销商朋友提供的WFI青岛奥帆馆海源水源设计案例,以飨希望了解海水源热泵的朋友们!

回帖成功

经验值 +10