土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 一只互感器能否带两块电流表

一只互感器能否带两块电流表

发布于:2007-06-15 13:03:15 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一只互感器能否带两块电流表,这样接线后两块电流表显示的读数会有偏差吗?

全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • suanmo810208
    suanmo810208 沙发
    如果互感器二次侧容量大于两只串联电流表和二次接线的总容量,肯定是可以的,两只电流表的读数偏差,只取决于该两只电流表的相对误差,一般不会超过4%。
    2008-03-21 14:28:21

    回复 举报
    赞同0
  • zhiquan.liu
    zhiquan.liu 板凳
    我也有这个问题,但是是电压表,中压柜上装了一个ABB的REF542综保接到JDZR-6 6/0.1KV 0.5级的电压互感器上,这种情况是否可以并出一个电压表用于监控?
    2008-03-20 08:55:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多