土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 帮我看一下电缆截面吧?

帮我看一下电缆截面吧?

发布于:2012-10-30 14:10:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一、
(1)总负荷:800kW(排煤风机)+500kW(磨机)+630kVA(6kV变压器)=1930kW,补偿后总额定电流:196A
(2)两地距离约0.5km,需要系数取0.85,计算电流167A,使用YJV 10kV 3×185mm²电缆,压降4.5%
二、
(1)总负荷:2000kVA(6kV变压器)+2×355kW(循环水泵)=2710kW,补偿后额定电流:275A
(2)距离约0.4km,需要系数取0.85,计算电流233A,使用YJV 10kV 3×185mm²电缆,压降5%
我这样选电缆合适吗?感谢指导!
需要系数我用0.85,就是我认为风机、磨机、循环水泵、变压器平时工作时的负荷在80%,合适吗?正常生产时他们都是启用的。

[ 本帖最后由 xinshiji168 于 2012-10-30 16:39 编辑 ]

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lee19880313
    lee19880313 沙发
    为啥变压器也算进负荷去了啊?
    2012-11-01 10:50:01

    回复 举报
    赞同0
  • xinshiji168
    xinshiji168 板凳
    求指点,谢谢!
    2012-10-30 16:20:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电缆发热

我接了一个现场工作电源箱,还没带什么用电设备电缆就发热,什么情况

回帖成功

经验值 +10