变压器的后备保护之一,复合电压方向过电流保护与复压过流保护有何不同?
高压侧后备保护——复压方向过流保护,变压器投运时没有投此保护,投的是复压过流,但主变有倒送电运行要求,是否复压方向过流保护必须投入,整定如何整定呢,请热心的朋友给予分析

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 无纤尘
    无纤尘 沙发
    方向保护一般都在双侧供电线线路中,或者单电源环形供电网络才会有,而且指的是功率方向。单电源是没有方向保护一说的,只有多侧电源系统才会有。双电源供电没有上级下级的说法,单电源系统不会向下级过流,不知道你说的向上级过流还是向下级过流指的是什么。

    [ 本帖最后由 zhang33762 于 2012-11-9 14:20 编辑 ]
    2012-11-08 23:54:08

    回复 举报
    赞同0
  • ttyyjmj
    ttyyjmj 板凳
    二楼的最后说明错了,方向过流保护是在过流保护回路上增加了方向继电器。用来分辨电流是向上一级过流还是向下一级过流了,一般是投向向上一级的。电流向下一级投复合电压闭锁过流保护。