钢结构梁柱节点设计结果显示抗规(8.2.8-1)不满足!请教改如何调整

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lslzybeyond@co163
    谢谢你
    2007-07-09 22:03:09

    回复 举报
    赞同0
  • vexyu
    vexyu 板凳
    有两种方法:
    1、在梁上下翼缘上下面贴焊一钢板,增加梁端对接焊缝的高度。此时应注意,贴焊钢板的厚度加上梁翼缘的厚度,不应大于柱翼缘的厚度
    2、在梁上下翼缘侧面贴焊一楔形钢板,增加梁端对接焊缝的长度。
    在《建筑结构》2003年9月号第3页上有更详细的理论分析,有兴趣的话可以找来看看,对8.2.8条会有很好的了解