请问补偿后开关大小如何算?
请问补偿后开关大小如何算?
请问补偿后开关大小如何算? 比如说我在馈线低压柜下游是1600KW的负荷,功率因数为0.8, 在该列电容柜补偿柜补偿后为0.95, 请问馈线低压柜框架开关的计算电流是按补偿前0.8算,还是补偿后0.95算?
1600/380/1.732/0.8 ? 还是 1600/380/1.732/0.95?
发布于
2004-09-19 13:15:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
ownskywu
馈线开关的电流按正常计算即可,不用考虑电容补偿电流的问题
2004-09-19 16:29:19
来自 PC
评论
举报
bradyzhang01
我同意
2004-09-19 15:39:19
来自 PC
评论
举报