请问补偿后开关大小如何算? 比如说我在馈线低压柜下游是1600KW的负荷,功率因数为0.8, 在该列电容柜补偿柜补偿后为0.95, 请问馈线低压柜框架开关的计算电流是按补偿前0.8算,还是补偿后0.95算?

1600/380/1.732/0.8 ? 还是 1600/380/1.732/0.95?

全部回答(5 )

  • ownskywu
    馈线开关的电流按正常计算即可,不用考虑电容补偿电流的问题
    2004-09-19 16:29:19 来自 PC 评论 举报
  • bradyzhang01
    我同意
    2004-09-19 15:39:19 来自 PC 评论 举报