地下车库层高大于3米,是否按3米计算
地下车库层高大于3米,是否按3米计算
规范上举例是3M层高,而实际中我遇到的4m多,5m多的都有,这样按6次计算风量就会很大,大家是如何计算的,是按实际的计算还是超过3m就都按3m计算,还有防烟分区是否可以以现有的超过500mm梁任意分区(我理解规范好像是这个意思),还是需要在此基础上再增加挡烟措施?(我这儿的审图人说不能以梁任意分)
先谢谢各位老师的指导。
发布于
2007-06-15 09:22:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(28 )
b89b
我算车库时就是按实际层高算的,两台风机并用,通风时开一台,排烟时开两台,前辈叫我这么做的
2007-07-24 10:05:24
来自 PC
评论
举报
guiguidemm
5m是太 高了 单做两层也不可能 因为那不可能满足建筑要求---净高2.2m
2007-07-10 08:52:10
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
plf200
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
57
回复
158
粉丝
0
+ 关注
私信
通风排烟
返回版块
13.91 万条内容 · 625 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(28 )
-
b89b
我算车库时就是按实际层高算的,两台风机并用,通风时开一台,排烟时开两台,前辈叫我这么做的
2007-07-24 10:05:24
来自 PC
评论
举报
-
guiguidemm
2007-07-10 08:52:10
来自 PC
评论
举报
加载更多5m是太 高了 单做两层也不可能 因为那不可能满足建筑要求---净高2.2m