土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压GCS柜的电源问题

低压GCS柜的电源问题

发布于:2012-10-30 10:12:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压GCS柜进线电源AB是380V,BC是380V,AC是380V,ANBNCN是220V,AB对地是380V,C对地是0V,N对地是220V,为什么会出现这问题,假如C对地的话为什么相电压正常,求高手

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • jingqianyi
    jingqianyi 沙发
    C和地搭接,而且地线与N中性点不通
    2012-10-31 20:59:31

    回复 举报
    赞同0
  • bridegrom
    bridegrom 板凳
    谢谢区管,变压器的N排和工作接地没接,
    2012-10-31 14:17:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2158 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

35kV母线套管的屏蔽网主要作用是什么?不用可不可以?

35kV母线套管的屏蔽网主要作用是什么?不用可不可以?套管的发展,由不带屏蔽——单屏蔽——双屏蔽,但还是总出现问题,具体原因及解决方法有没有?