土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 为什么“天沟中的雨水斗应避免布置在沟的转折处”?
请教下各位,建筑给排水手册上有规定 天沟中的雨水斗应避免布置在沟的转折处。 而我们设计中经常布置在转折处,我想知道规定这条的原因,谢谢!

全部回答(2 )

  • yuwaa1986
    谢谢!
    2012-10-30 11:15:30 来自 PC 评论 举报
  • huang59198962
    如果是重力系统的话,我觉得应该无关紧要的,因为一个系统中只接一个系统,影响不大,如果是虹吸雨水系统,那建议避开转折处,因为可能会影响单个雨水斗的排水量,导致整个系统的水力平衡,影响排水效果,更多内容可以百度搜索”虹吸式雨水排放系统 采购指南“或者点击 http://zhinan.51xiaoguo.com/查询
    2012-10-30 10:45:30 来自 PC 评论 举报