土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 请教城市污水处理难题

请教城市污水处理难题

发布于:2007-06-14 19:26:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
请教城市污水处理难题
小弟所在水厂5月进行了大修,之后重新进行污泥培养,出水调试合格,
但进入5月底6月初以来,出水COD从80mg/L,增长到了120mg/L以上,不知道是什么原因,现在泉公司都很着急,
找不到解决的办法。
进水水质为COD:250,BOD:70~90,NH3-N:35,TP:3.8,TN:48,SS:8~100
出水水质为COD:120~150,BOD:<10,NH3-N:0.5,TP:3.2,TN:40,SS:35~45
我们水厂采用的是低负荷的百乐克工艺,与氧化沟比较类似,进水量在50000m3/d。
前段时间有点污泥老化,污泥中有较多草履虫,猪吻轮虫,没有钟虫,但近日草履虫已经消失,出现了大量的等枝虫,但出水仍不见好转。
另外进水颜色以前为灰黑色,但最近一直发白。进水为明渠进水,从一处垃圾填埋场经过,怀疑可能有垃圾渗滤液进来??进水有时也发绿,测得COD非常高,有900了。
不晓得论坛上的各位大侠有没有类似经验,还请拉小弟一把啊!!!在此先行谢过了!!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yongping23332
    yongping23332 沙发
    进水水质为COD:250,BOD:70~90,NH3-N:35,TP:3.8,TN:48,SS:8~100
    出水水质为COD:120~150,BOD:<10,NH3-N:0.5,TP:3.2,TN:40,SS:35~45

    调水质阿。。原水COD不稳定阿。。。这样测出的结果也会偏离比较大。不具有稳定的效果
    2009-02-22 16:36:22

    回复 举报
    赞同0
  • 且行千里
    且行千里 板凳
    COD、SS都超标啊!有没有可能时氯离子干扰啊?
    2007-06-19 08:47:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

41.89 万条内容 · 1373 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教城市污水处理难题

请教城市污水处理难题小弟所在水厂5月进行了大修,之后重新进行污泥培养,出水调试合格,但进入5月底6月初以来,出水COD从80mg/L,增长到了120mg/L以上,不知道是什么原因,现在泉公司都很着急,找不到解决的办法。进水水质为COD:250,BOD:70~90,NH3-N:35,TP:3.8,TN:48,SS:8~100出水水质为COD:120~150,BOD:<10,NH3-N:0.5,TP:3.2,TN:40,SS:35~45