0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
混凝土结构
返回版块140.16 万条内容 · 2194 人订阅
阅读下一篇
有关后注浆量及注浆压力最近做的两个工程桩基都是后注浆钻孔桩,但关于注浆量及注浆压力的问题一直还是很模糊。1.根据规范公式,Gc=apd+asnd,其中的n,桩侧注浆断面数所指合意?如桩端注浆,基本须考虑桩端以上12米的土的后注浆力,那么是否是在这12米内,有几层土就表示有几个断面。2.注浆压力没有明确表示,大致根据土层性状取值,在5M~10M之间。个人认为须要通过注浆压力和注浆量双控,但具体数据也是模糊的,需要通过现场注浆及最终的静载试验确定。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
zhang840786406
沙发
楼主辛苦了,谢谢分享!
2014-04-30 16:20:30
赞同0
-
chongyajiji
板凳
因为该建筑上下功能不一样,墙体位置不一致,如果非要不知墙体的话,墙体的高度会逐渐减小,担心刚度突变形成薄弱层。另外能布置墙体的位置也非常有限,此外该建筑我L型,楼电梯偏心严重,不敢在楼电梯间处布置太多的墙,会形成扭转不规则。所以最后决定做少量剪力墙的框架结构算了。
2012-10-30 16:26:30
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报