380V 2.2KW的电机用多大电缆

发布于:2012-10-30 08:47:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家好,我们一个过程380V 2.2KW的电机,电缆长度约15M,明敷,下包现在用的都是1平方的电缆够吗?我了解到的是电缆的选择跟电机额定电流,启动电流,电缆长度,铺设方式有关之外还要留一定的余量,这个余量是多少呢?就2.2KW电机用多大电缆,有比较好的计算方案吗?

全部回复(39 )

只看楼主 我来说两句
  • jiahua002
    jiahua002 沙发

    视在功率为2.2KW,功率因数大约取0.8,总功率为:2.2/0.8=2.75KW,额定电流=2750/380/1.732=4.18A;电动机全压启动时,启动电流为额定电流的4-6倍,2.5平方的铜芯线载流量室温条件下可以达到16A,启动时间就是短短的几秒钟,所以2.5平方绝对可以

    同意
    2014-08-11 10:21:11

    回复 举报