土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 为何连续烧毁电压互感器?

为何连续烧毁电压互感器?

发布于:2004-09-18 17:21:18 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
6KV供电系统,大约有10几个回路,当系统发生接地故障时,所在的各个支路光字牌都显示系统接地,但上次却发生连续烧毁两组电压互感器的事故,接地故障解除后,没再发生。请各位高手指教。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • nlb
    nlb 沙发
    未用作零序电压滤过器的电压互感器,其一次绕组的中性点不接地,在发生系统
    单相接地时就不会烧毁。
    2004-09-19 12:30:19

    回复 举报
    赞同0
  • hep
    hep 板凳
    哦,可是其他供电系统的电压互感器为什么没有发生这种故障?
    2004-09-19 09:04:19

    回复 举报
    赞同0