土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 多层砼框架是否考虑风荷载下的位移角控制?
3层混凝土框架结构,7度设防,基本风压1.2,地震各工况层间位移角均小于1/550,但是风荷载作用下为1/452.
请问是否满足要求?
注:混凝土结构设计规范中没有找到适用的条文;抗震规范仅仅规定了地震工况不得大于1/550,没有规定风荷载工况;而高规又不适用。

全部回答(4 )

  • 蒙面鱼
    我认为应该要按1/550控制,首先抗规上有规定在多遇地震作用下位移角要控制在1/550以下,那就包括了高层和多层,再者高规上明确了在风荷载或多遇地震作用下的位移角限值,是因为高层受风的影响比较大,你现在这种情况应该也是风荷载起主要作用(虽然是多层),所以还是要控制在1/550以内,把柱截面增大试试吧
    2012-10-31 14:36:31 来自 PC 评论 举报
  • kongdeyi


    但是多层的位移角是否要按1/550控制呢??
    2012-10-30 21:31:30 来自 PC 评论 举报