土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 小弟请教一下供暖干管坡度坡向的问题,求答疑

小弟请教一下供暖干管坡度坡向的问题,求答疑

发布于:2012-10-29 21:32:29 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
供水管按水流方向设置上升坡度,回水管按水流方向设下降坡度。坡度宜采用0.003
管道的坡向是管道下降的方向。机械循环系统,水流速大,气泡被水带走同行,故管道上升方向应与水流前进方向一致,使气泡能顺利的上升到高处。
对于水平双管系统,上供上回的情况,供水管和回水管水平布置,供水管的最末端应该是最高点,此处设排气阀。而对于平行布置的回水管水流方向与供水管相反,但是坡度及坡向却是一样的,最高点应该是在回水的开始端,那水流速大的话应该会把气泡从高处带到低处吧(水流速大于0.25应该就会带走气泡)。
排气装置一般设于系统末端最高处,干管应向排气装置方向设上升坡度。当安装困难,干管需顺坡敷设时,要适当加大管径,使管中水流速不超过0.2,小于气泡的浮升速度,使气泡不会被水流带走。

如果供水管是沿水流方向上升坡度辐射,回水管则是下降坡度敷设,那我们是不是要把回水管设置的要大些,让水流速不超过0.2,然后再在回水管的开始端设置排气阀,这样还是在最高点排气。要么让水流速大于0.25,在回水管末端最低点设置排气阀。还是要在始末端均设排气阀?在最低点设排气阀能有效排气吗
看在小弟辛苦说了这么久,大家就发表下意见吧,谢谢了!

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • znzjzys
    znzjzys 沙发
    2012-12-12 13:21:12

    回复 举报
    赞同0
  • wangaip7253
    wangaip7253 板凳
    对于室内上供下回系统,供水管的坡向与水流方向相反,气、水通向流动的原理已明了,不再赘述;回水管的坡向与水流方向相同,原因如下:
    1、供热水系统中,管内空气一般会产生并积存在比较高的位置;回水管位置太低,管内一般维持着较高的水压,一般没有产生并积存空气的机会;
    2、即使在回水管内产生了很少量的空气(从水中逸出),也会通过供回水管之间的散热器、立管汇聚到供水水平干管上,从而被排除掉。
    所以,回水干管无需要气、水同向流动。
    2012-12-03 12:23:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 572 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水地暖常见问题解答

1、水系统地板采暖什么阶段施工较为合适,工期要多久?地板采暖可以在水电改造工序全部结束后进行,也可以和水装修、强弱电系统改造结合进行。简单控制的120m2左右的平层房屋,地板采暖施工工期为1-2天,回填层涵养期根据季节不同所需时间会有所差别:对于控制系统要求较高的跃层户型,工期需要3-4天左右,回填层涵养期根据季节不同所需时间也会有所差别。另外,铺设地暖系统要非常注意埋管不被后续装修施工破坏。

回帖成功

经验值 +10