土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 地下室三类汽车库电气消防探讨

地下室三类汽车库电气消防探讨

发布于:2004-09-22 11:03:22 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
本人现正设计一个小区,小区内有三个地下车库,均为独立的,停车数量均不足150部,其中有个面积超过2000m2。《停车库、修车库、停车场防火规范》GB50067-97及《火灾自动报警及联动设计规范》均不要求设置火灾报警系统。但GB50067-97的8.2.5条有规定排烟防火阀的连锁关闭,这个怎么实现。另排烟风机怎么实现自动启动?谢谢各位!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • yunyouseng
    yunyouseng 沙发
    简单点看,大于2000平米的车库就一定要做自动报警了,因为有机械排烟设施.
    顺便问下,这个2000平米指的是建筑面积吗?可不可以理解为去除地下建筑内楼梯,坡道,后的面积呢?
    2007-01-14 13:02:14

    回复 举报
    赞同0
  • dong_0520
    dong_0520 板凳
    同意6楼的做法。遇到问题,先找规范,规范是设计人的法律依据。
    本工程为汽车库,《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 中有
    规定:“9.0.8 火灾自动报警系统的设计应按现行国家标准《火灾自动报警系统设
    计规范》的规定执行。
    采用气体灭火系统、开式泡沫喷淋灭火系统以及设有防火卷帘、排烟设施的汽车
    库、修车库应设置与火灾报警系统联动的设施。”
    本工程中有排烟设施,应设火灾自动报警系统。
    2004-09-29 16:45:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 209 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

什么样的情况下需要防雷?

屋面防雷什么情况下都要么?目前正做一个48*8米,高6.82米的仓库,需要么?谢谢,我是新手,~

回帖成功

经验值 +10