土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 二类高层的四类地下车库其消防用电应按几级负荷供电?

二类高层的四类地下车库其消防用电应按几级负荷供电?

发布于:2007-06-14 15:02:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个二类高层建筑,有一地下室,含汽车库(属于四类汽车库)、消防控制室和设备用房,按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》,四类汽车库消防用电可按三级负荷供电,但是按《高层民用建筑设计防火规范》,二类高层建筑消防用电应按二级负荷供电。请教各位高手,这个问题怎么处理?到底应按几级负荷供电?谢谢。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • linqinggl
    linqinggl 沙发
    按三级负荷供电,GB50045-95(2005)第4.1.8条规定,高层建筑内的汽车停车库应符合GB50067的规定
    2007-12-04 20:09:04

    回复 举报
    赞同0
  • wqyxxy
    wqyxxy 板凳
    按《高层民用建筑设计防火规范》,二类高层建筑消防用电应按二级负荷供电。
    2007-07-19 15:10:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。