土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 有关爆破质点振动速度的问题!!!

有关爆破质点振动速度的问题!!!

发布于:2004-09-18 10:52:18 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
大家知道,爆破质点振动速度是Q与R的关系,在爆破施工中往往有振动速度要求,而当R=0时其速度为无穷大,那么对于整个建筑物而言,多少药量才是真正能反应其破坏程度呢?有没有一个与QR相关的最小距离呢?请教了!!
( 我遇到的问题是地下厂房的开挖施工)

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • 为者常成
    为者常成 沙发
    主要是控制最大单响药量Q,具体的距离R应根据保护对象来确定,不可能出现R=0,
    可参考水利水电工程爆破施工规范、国标的爆破安全规程,最好通过现场爆破试验来调整控制
    爆破参数!不同介质爆破振速差异较大。
    2009-09-23 16:29:23

    回复 举报
    赞同0
  • jiajia11122
    jiajia11122 板凳
    关于这个问题《水利工程施工》这本书上有介绍!!:handshake
    2009-09-22 19:53:22

    回复 举报
    赞同0