自动喷水灭火系统施工和验收规范的5.1.4的第6条:配水干管(立管)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通。这里说的配水管是应是指喷淋的水平分支管,那消火栓的立管和从立管上接出的单个消火栓,适不适用于这条规定?哪个师傅帮帮忙。还有一个是立管穿楼板处按规范要做套管的,可是我们领导说不做也无妨,请教一下各位前辈要是不做会有什么后果?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
1、计算简图中标注的水箱底标高有误,不应为29.027m,应为25.027m。因后面在⑤中(注其中10m为水箱底距最不利点的垂直高度)
2、在计算水箱最小需架设高度时,例题中⑤按系统计算流量24.6L/S计算,而98s205选用5个喷头5x1=5L/S进行计算。
3、根据例题,水箱底距最不利点的垂直高度为10m,此高度完全可以满足最不利点喷头5m动压的要求,完全没有必要另设气压稳压设备。