土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 压力废水能不能接污水排出管

压力废水能不能接污水排出管

发布于:2012-10-29 15:32:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
消防电梯集水坑的排出管能不能接污水的排出管一起排出,貌似听过不可以的,可是我查了规范没有找到

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • wangfu1990
    wangfu1990 沙发
    压力管当然不能跟无压管一起接。
    2012-11-10 17:51:10

    回复 举报
    赞同0
  • jiakefu
    jiakefu 板凳
    不能直接连接!!!!!
    2012-11-09 14:26:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1337 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防自动系统喷水系统闷顶和夹层

当吊顶上方闷顶或技术夹层的净空高度超过800mm,且其内部有可燃物时,要求设置喷头。如闷顶、技术夹层内部无可燃物,且顶板与吊顶均为非燃烧体时,可不设置喷头, 1983年东某宾馆礼堂火灾,就是韵味吊顶内电线故障期货,引燃吊顶内的可燃物,致使钢屋架很快坍塌。造成很大损失。又如1980年,美国拉斯维加斯市米高梅大饭店(20层2000个床位)的底层游乐场,由于吊顶内电器线路超负荷运转,开始时阴燃,约三四个小时后火焰冒出吊顶外,长140多米的大厅在15minneu成为一片火海。当时在场数千人四处奔跑。时候州消防局长感叹地说:“这样的蔓延速度,及时当时有消防队员在场,也是无能为力的。据介绍该建筑再设计时,大厅的上下楼层均装有自动喷水灭火系统,只有游乐大厅未装。设计人员的理由是该厅全天24h不断人,如发生火灾能及时扑救。由于起火部位在吊顶上方,而闷顶内又未设喷头,结果未能及时扑救,造成了超过1亿美元的火灾损失。

回帖成功

经验值 +10