请教一个机械排烟系统联动的问题

发布于:2007-06-14 11:51:14 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
当一个排烟风机负担几个防火分区内的排烟时,由于在每个防火分区的支风管都要加280阀,排烟总管也要加280阀。当风机开始排烟,任何一个防火分区内烟气达到280时相应支管的280阀关闭,而该阀不能和风机联动,否则其他分区就无法排烟了。每个支管的280阀都可以阻止相应分区的高温烟气通入总管,这样总管的280阀就很难关闭,风机也就无法自动关闭了,除非手动。
这个问题也请教过天津消防研究所的专家,他们也没有满意的答案,各位如何处理此类情况?谢谢。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • officenv
    officenv 沙发
    一台排烟风机负担多个防火分区,只能保证其中一个防火分区发生火灾时的排烟,所以规范才说不宜。但一些项目由于条件限制,无法实现每个防火分区独立设置一排烟系统,这样的项目只能说明项目在方案和规划阶段存在先天不足,暖通专业已无能为力了。
    2007-11-04 13:53:04

    回复 举报
    赞同0
  • xixi7755
    xixi7755 板凳
    8楼的前题是主管道的防火阀必须在下一个启动信号前复位好
    2007-06-16 17:05:16

    回复 举报
    赞同0