土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 这个做喷淋的厂房,设计的水池需要包含消火栓用水量吗
这个厂房属于二级耐火,丙类,单层。设计的消防水池需要包含消火栓用水量吗?因为规范要求火灾延续时间3小时。

全部回答(12 )

  • ynhyh
    关键还是要看当地市政给水管的供水能力啊,能满足流量和压力的要求,就可以不设
    2007-09-13 16:38:13 来自 PC 评论 举报
  • sky198391
    市政给水管网能满足室内外消防用水时,消防水池就计算喷淋的,反之者要考虑室内外的消火栓
    2007-09-13 11:13:13 来自 PC 评论 举报