土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 消火栓的减压问题

消火栓的减压问题

发布于:2007-06-14 10:27:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
消火栓系统各栓口压力怎么计算,怎么确定要不要减压,减几层?还有五层的集体宿舍要设消火栓系统吗?我看规范上写的,认为不设,请高手赐教,在此深表感谢了.

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • dashidan
    dashidan 沙发
    本人作了几个消防工程,不过试验压力我们一般都到1.5MPa,进行气密性测试,保压30分钟,然后降压到0.8MPa进行强度测试保压24小时! 消火栓的充实水柱是不是都是不小于7米??
    2008-08-03 09:21:03

    回复 举报
    赞同0
  • 水往上流
    水往上流 板凳
    设消火栓应根据GB50016-2006第8.3.1条第4款确定,符合层数或体积的其中一个条件就要设室内消火栓;减压减多少就看消火栓出口处超过充实水柱的需要的压力的超压值是多少,就减多少。
    2008-08-02 21:35:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1365 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

阀和接头!!!!!!

我想知道下面的概念是不是一个意思软接头=挠性接头?止回阀=逆止阀?另外软接头起什么作用?见笑了!

回帖成功

经验值 +10