我在最近设计中,一直有点疑问就是国家规范与行业标准究竟是什么关系?
在这里举两个例子:
1.新抗规对底层剪力墙的厚度取值与新高规不一致.
2.新高规中有关剪力墙的水平及竖向分布筋最小配筋率的规定与混凝土规范不一致.
如果不一致,请问在这种情形下,到底是按哪一个执行?尤其现在甲方对钢筋量抠的比较紧,设计时很难办.请指教!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • yunfeiyu
    yunfeiyu 沙发
    再举个简单的例吧:
    一般的高层建筑,混凝土标号最多用到C50差不多了吧?
    那根据你所说的45ft/fy=45X1.89/300=0.2835。
    墙中一般是垂直分布筋比较小,那我250墙厚取φ12@150,
    754/250/10=0.3016,满足了。
    其实,它是规定了最小配筋率,但实际设计时,计算出来
    可能也是构造配筋,那你就按构造配就是了,要求大于0.2
    还是0.3,你就去满足它就可以了。
    2004-09-23 08:12:23

    回复 举报
    赞同0
  • huwei1993
    huwei1993 板凳
    如果剪力墙按受拉最小配筋率,当混凝土标号较高时,max(0.2%,45ft/fy)计算
    时,有可能大于0.25%啊??
    这时计算构造配筋量差异也很明显!
    2004-09-22 13:45:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

何谓井字梁,以及其注意事项

钢筋混凝土井字梁是从钢筋混凝土双向板演变而来的一种结构形式。双向板是受弯构件,当其跨度增加时,相应板厚也随之加大。但板的下部受拉区的混凝土一般都不考虑它起作用,受拉主要靠下部钢筋承担。因此,在双向板的跨度较大时,为了减轻板的自重,我们可以把板的下部受拉区的混凝土挖掉一部分,让受拉钢筋适当集中在几条线上,使钢筋与混凝土更加经济、合理地共同工作。这样双向板就变成为在两个方向形成井字式的区格梁,这两个方向的梁通常是等高的,不分主次梁,一般称这种双向梁为井字梁(或网格梁)。井字梁的支承井字梁楼盖四周可以是墙体支承,也可以是主梁支承。墙体支承的情况是符合计算图表的假定条件:井字梁四边均为简支。当只有主梁支承时,主梁应有一定的刚度,以保证其绝对不变形。井字梁截面高度的取值以刚度控制为主,除考虑楼盖的短向跨度和计算荷载大小外,还应考虑其周边支承梁抗扭刚度的影响。由于井字梁楼盖的受力及变形性质与双向板相似,井字梁本身有受扭成分,故宜将梁距控制在3m以内,一般可按简支端计算。当井字梁周边有柱位时,可调整井字梁间距以避开柱位,靠近柱位的区格板需作加强处理,若无法避开,则可设计成大小井字梁相嵌的结构形式。井字梁楼盖两个方向的跨度如果不等,则一般需控制其长短跨度比不能过大。长跨跨度L1与短跨跨度L2之比L1/L2最好是不大于1.5,如大于1.5小于等于2,宜在长向跨度中部设大梁,形成两个井字梁体系或采用斜向布置的井字梁,井字梁可按45°对角线斜向布置。两个方向井字梁的间距可以相等,也可以不相等。如果不相等,则要求两个方向的梁间距之比a/b=1.0~2.0。实际设计中应尽量使a/b在1.0~1.5之间为宜,最好按井字梁计算图表中的比值来确定,应综合考虑建筑和结构受力的要求,一般取值在1 2~3m较为经济,但不宜超过3.5m。两个方向井字梁的高度h应相等,可根据楼盖荷载的大小,取h=L2/20,但最小h不得小于短跨跨度1/30.梁宽=取梁高1/3(h较小时)1/4(h较大时),但梁宽不宜小于120mm。井字梁的挠度f一般要求f≤1/250,要求较高时f≤1/400。井字梁的楼板井字梁现浇楼板按双向板计算,不考虑井字梁的变形,即假定双向板支承在不动支座上。双向板的最小板厚为80mm,且应大于等于板较小边长的1/40。

回帖成功

经验值 +10